Vall":j3hfl754 сказал(а):
И так результаты замеров. Пример с монитором IIYAMA 703.. 17"
Замер напряжённости электрического поля (ВОЛЬТ/МЕТР). Диапозон чистот измерения от 5 Гц до 2 кГц
-70 (с незаземлённой розеткой)
-18 (с заземлённой розеткой)
Предельно допустимая норма 25 В/м
А вот с магнитным потоком ерунда получается. При заземлении он наоборот растёт со 120 до 230 нТл. При норме 250нТл. Т.е остаётся в пределах нормы. Вообще величина магнитного потока часто колебается и зависит от многих факторов (тип монитора, источники дополнительного излучения и т.д.).
Осн. документ САН ПИН 2.2.2/2.4 1340-03250 (2003г) Методика инструментального контроля......
Денежный интерес у проверяющих сомнителен т.к они являются санитарным подразделением нашей организации.
Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы
Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений
Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см вокруг ВДТ по электрической составляющей должна быть не более:
- в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;
25 В/м
Плотность магнитного потока должна быть не более:
- в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц;
250 нТл
TCO'99 Report 1 Edition 2.1 - CRT
TCO’99 Report 1 Edition 2.1– CRT – 23-Jan-2003
12
4.3 Alternating electric fields
Definition: Alternating electric fields arise between objects with different electrical potentials. A VDU contains several sources of alternating electric fields. The strength of the field depends on both distance and on the actual electrical potential.
Reason: Some VDU users are concerned about the possible danger to health of alternating electric fields in the vicinity of VDUs. Quite a large number of users also report various forms of skin ailment that cannot be entirely ascribed to the influence of other working environment factors or to medical reasons.
The mandatory requirement is based on the ambition of reducing the alternating electric fields to as low a level as it is technically possible to achieve, so as not to burden the working environment with unnecessary factors. The mandatory requirement shall however not be taken as representing hygienic limit values.
Note: Positive polarity shall be used and at least one mode shall be the same for emission testing as for the testing of visual ergonomics.
Screened power cord may not be used in order to comply with the mandatory requirement. If, however, the cord is non-detachable it will be used for the test. An optical filter may not be used in order to comply with the mandatory requirement.
Mandate:
Band I: 5 Hz to 2 kHz, . 10 V/m, measured at 30 cm in front of the VDU and at 50 cm in front of it.
4.4 Alternating magnetic fields
Definition: VDUs, like other electrical apparatus, are surrounded by magnetic fields. Various parts in the VDU, such as the power supply unit, deflection coils, high-voltage transformer and other circuits generate these magnetic fields. Reason: Some VDU users are concerned about the possible danger to health from magnetic fields in the vicinity of VDUs.
The mandatory requirement is based on the ambition of reducing the magnetic fields to as low a level as it is technically possible to achieve, so as not to burden the working environment with unnecessary factors. The mandatory requirement shall however not be taken as representing hygienic limit values.
Note: Positive polarity shall be used and at least one mode shall be the same for emission testing as for the testing of visual ergonomics.
Mandate:
Band I: 5 Hz to 2 kHz, =< 200 nT, measured at 50 cm around the VDU and at 30 cm in front of it.
По их измерениям он и TCO-99 не соответствует, не то что его убогой копии зовущейся СанПиНом.
Дело может быть в: измерениях, говённом напряжении в сети, заземлении здания, ещё чём-нибудь...
Могу ещё посмотреть.
Если что обращайтесь.